四层商业设不设消防水箱
lggufei
Lv.7
2010年03月16日 21:09:55
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
如题
如题
免费打赏
w-jwei
2010年03月16日 21:16:55
2楼
问题太简单了,1,你的商业每层多大面积,做不做喷淋!
2,体积多大,上不上消火栓,
上面两个搞清楚了,才会决定!!
回复
lggufei
2010年03月17日 10:49:28
3楼
消火栓跟喷淋都上了。
主要是四层。
不知道各地的规定如何?
我们这多层消防有的时候做水箱,有的时候不做水箱。
回复
whaiua
2010年03月17日 14:55:54
4楼
如果光消火栓,四层我不上消防水箱,但有喷淋,肯定要上了。
回复
w-jwei
2010年03月17日 19:25:25
5楼
只要有喷淋,就要上消防水箱的!!
回复
wzsenior1982
2010年03月21日 20:16:55
6楼
设喷淋,必须得设置消防水箱,且要设置增压稳压设备(对于临时高压系统)
回复
weilejianglai001
2010年04月28日 11:10:45
7楼
水箱肯定是要上的
回复
相关推荐
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施
建筑消防给水
2022-12-14 10:58:07
误动、拒动-高位消防水箱流量开关!
建筑消防给水
2022-12-14 10:20:13
10大疑难-稳压、气压、顶压消防给水设备、高位消防水箱
建筑消防给水
2022-12-14 10:11:38
消防水箱出水管流量开关知识点总结
供配电技术
2022-10-19 09:14:11
消防水箱设计中常见错误及改善做法
建筑消防给水
2022-10-17 09:41:26
高位消防水箱设置原则,采用稳压泵或市政供水替代的保障措施!
建筑消防给水
2022-10-13 14:08:41
高位消防水箱水位显示装置设置要求将取消!看新规范!
建筑消防给水
2022-08-26 10:05:55
某工程一期二期是否可以合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:55:18
某工程一期二期合用一个高位消防水箱
建筑消防给水
2022-08-22 17:50:17
在无法设置高位消防水箱所遇到的问题
建筑给排水
2022-08-01 16:55:05
分享一份资料-高位消防水箱详细CAD图纸
建筑消防给水
2022-07-28 15:22:06
消防水箱安装和消防水池施工
建筑消防给水
2022-07-25 13:35:50
高位消防水箱设置、安装要求
建筑消防给水
2022-07-20 09:32:15
显示消防水箱水位的装置接线规范
工业自动化
2022-05-18 17:37:57
屋顶消防水箱可以和暖通设备共用房间吗
建筑消防给水
2022-05-05 15:40:53
给排水——消防水箱出水管流量开关详解
电气资料库
2022-03-31 17:22:58
单独设立的高位消防水箱间需要设试验消火栓吗
建筑消防给水
2022-03-07 09:00:24
关于屋顶消防水箱设置了增压稳压设备时,水箱出水的问题
建筑消防给水
2021-09-05 00:58:28
【官方通知】商品房销售信息应公示消防泵站、消防水箱、消防控制室!
注册消防工程师
2021-08-12 15:17:41
广东省住建厅:10月1日起商品房销售需公示消防水泵、消防水箱、消防控制室等信息
注册消防工程师
2021-08-12 09:04:26
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开