水源热泵回灌问题
dkqigong
dkqigong Lv.2
2010年03月16日 17:38:19
来自于热泵工程
只看楼主

前几天回答几个朋友的回灌问题,觉得有必要开个新话题,地下水回灌在我们国家不是新事物,从上海的预防地面沉降回灌到华北平原的张宜子回灌等等这些试验项目在网上都可以查到,以前在超星还有一本关于回灌的书,现在找不到了。回灌不是不可行的,最主要是施工质量与经验。我们从国家回灌试验项目到地方的回灌试验项目做了不少,效果很好。现在施工试验地层涵盖了第四系潜水、微承压水、承压水地区,回灌井深度从15米到230米,都达到了一抽两灌,单井回灌量不低于40立方每小时。

现在我们正在试验项目是浅层咸水回灌利用,这里面涉及主要问题不是回灌,而是防腐、防垢问题。
回灌井施工我们思路是第一眼水井确定所取水含水层位置,并不是所有可用含水层都要用,那样虽然会增大出水量,但不利于自然回灌,通过第一眼井抽水试验数据确定回灌井的位置,也就是距离,抽灌井要结构相同,这个距离要有经验值在内。
水井成井质量是关键,管井结构要合理,绝对不能含沙量超标。
回灌管路密闭这也是关键,好了下班了,呵呵
欢迎大家把回灌不好的情况说一下,尽量说全面,资料要全,包含测井曲线,成井管材、砾料、井深、回灌距离、单位涌水量,等越全越好
免费打赏

相关推荐

APP内打开