125双极活塞机排气问题
luzhiwei2020
Lv.2
2010年03月16日 17:32:33
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
中冷器压力低低于0.2Mpa,一级排气温度低于20度,二级排气温度在120度。这是为什么??是不是盘管内供液太多?
中冷器压力低低于0.2Mpa,一级排气温度低于20度,二级排气温度在120度。这是为什么??是不是盘管内供液太多?
免费打赏
wuyongbinxuyuan
2010年03月17日 19:52:21
2楼
咱说就是潮车了 回液过快了!
回复
zhu1235
2010年03月18日 14:09:28
3楼
一级节流大,二级压缩机负荷小或者却制冷剂,均可造成此情况
回复
yzhchlan
2010年03月19日 14:46:32
4楼
排气温度才20度,肯定是湿冲程了。
回复
luzhiwei2020
2010年03月20日 22:21:30
5楼
有没有可能是中冷器补液过多造成的!??