3P AC200V
yanker
yanker Lv.2
2010年03月16日 13:10:41
只看楼主

各位高手进来看一下,小日本的三相200V按如下计算是否有错?I=15KVA/1.732/200V=43.3A选用额定电压为380伏的国内断路是否可行。会不会有因断路器脱扣线圈电压低而导致不动作情况产生?[ 本帖最后由 yanker 于 2010-3-16 13:12 编辑 ]

各位高手进来看一下,小日本的三相200V按如下计算是否有错?
I=15KVA/1.732/200V=43.3A
选用额定电压为380伏的国内断路是否可行。
会不会有因断路器脱扣线圈电压低而导致不动作情况产生?

[ 本帖最后由 yanker 于 2010-3-16 13:12 编辑 ]
免费打赏
yanker
2010年03月16日 13:48:04
2楼
回复
hero_2008
2010年03月16日 15:16:00
3楼
估计是没见过小日本的货,大家不方便解释。:loveliness:
小日本的三相200V,单相好像是110V。
如果三相220V电源用380V断路器的话,估计不行哦!保护装置会呈欠压状态。
建议:用小日本的电源就买小日本的货吧!
回复
yanker
2010年03月16日 16:29:14
4楼
:handshake 呵呵,谢谢版主,现作设计,系统图开关位置就给写了开关电流和极数,型号名称没选。
我想如果用普通的塑壳断路器应该没大问题吧!
回复
hero_2008
2010年03月16日 17:22:02
5楼
:handshake 如果你想拿普通塑壳断路器做开关用的话是没问题,但用做起保护作用的断路器还有待权衡。
回复
woshishagao
2011年06月07日 08:51:49
6楼
有道理!
求权威的解释!
求三相200v,15kva的设备额定功率计算方法
回复
han5201feng
2011年06月16日 11:15:51
7楼
按照公式,是可行的!

等边三角形,每边长L,每顶角到中心的距离M。
那么有:L=M*根号3,也就是:L=M*1.732。
等边三角形的三顶点,是三相电,中心是零线。
这是1.732的来源!

[ 本帖最后由 han5201feng 于 2011-6-16 11:20 编辑 ]
回复

相关推荐