10年门刚厂房风荷载怎么取?
mecidar
mecidar Lv.12
2010年03月16日 09:44:53
只看楼主

荷载规范规定:风荷载不小于0.3kpa。本工程的10年风荷载为0.2。计算时取多少?

荷载规范规定:风荷载不小于0.3kpa。本工程的10年风荷载为0.2。计算时取多少?
免费打赏
kafeihfdcb
2010年03月16日 23:33:56
2楼
风荷载不小于0.3kpa说的是50年的
回复
ztgg82109157
2010年03月19日 11:18:06
3楼
取0.3
回复
czf723
2010年03月20日 00:08:09
4楼
可以取小于0.3的,还有在计算的时候可以把结构重要性系数调低,一般来说设成0.9,能够达到节省用钢量的
回复