我们公司有800KW的用电设备,用3根185的电缆并接架空铺设够吗?谢谢!
我们公司有800KW的用电设备,用3根185的电缆并接架空铺设够吗?谢谢!
12楼
回复
13楼
这么大容量为何不用母线?
回复
14楼
以下是引用shimengzhulin在2005-08-05 05:06:11.0发表的内容:
800kw,什么设备?是计算负荷还是设备容量,还是干脆就是吧所有设备的额定功率加了起来?还是先找找手册,看看怎么进行负荷计算吧。 [/quote
发帖的问题一定要明白些、不然的话没法回答,以上两人的意见我同意。
回复
15楼
新装设备800KW(冷冻机,循环冷冻泵,冷却泵),现在从一个2500A开关拉到现场现场,单相用3根185MM2单芯电缆并装,用架空的方法敷设。
回复
16楼
是高压还低压,现在好象315以上很多用高压电机
回复
17楼
用380V电压!
回复