我们公司有800KW的用电设备,用3根185的电缆并接架空铺设够吗?谢谢!
我们公司有800KW的用电设备,用3根185的电缆并接架空铺设够吗?谢谢!
2楼
不够。。。。。。。。。。。。。。。。谢谢。。。。。
回复
3楼
800kw,什么设备?是计算负荷还是设备容量,还是干脆就是吧所有设备的额定功率加了起来?还是先找找手册,看看怎么进行负荷计算吧。
回复
4楼
查资料:一根185单芯铜电缆能承受530电流 3根就是能承受1590A,好像差不多了?
回复
5楼
你的选择有点 问题
回复
6楼
你的这个800kW的计算电流有多大啊?
还有一个,就是供电距离有多远?
这些数据你不提供的话呢,你无法进行设备选型的。。。。
回复
7楼
3根也是530A啊,9根才是1590A哦!
回复
8楼
如果800KW的同时系数为1,采用VV22 4×185电缆直埋敷设得用4根
回复
9楼
架空敷设也得4根185电缆
回复
10楼
先搞清这些问题。
回复
11楼
计算负荷还是设备容量