我所在的水电站,发生了这样一件事情,一台机组在出口同期并网,突然发电机差动和主变差动全部动作,跳掉了出口断路器和高压侧断路器,通过故障录波图形发现,对于发电机中性点和机端CT,两侧的三相的电流相位相差180度,B、C相电流基本上没变,但是A相电流两端有差别,造成了有差流和制动电流的产生,使得发电机差动保护动作,请问是什么原因?请老师傅给我一些建议,可以对具体的数字进行分析,谢谢
我所在的水电站,发生了这样一件事情,一台机组在出口同期并网,突然发电机差动和主变差动全部动作,跳掉了出口断路器和高压侧断路器,通过故障录波图形发现,对于发电机中性点和机端CT,两侧的三相的电流相位相差180度,B、C相电流基本上没变,但是A相电流两端有差别,造成了有差流和制动电流的产生,使得发电机差动保护动作,请问是什么原因?请老师傅给我一些建议,可以对具体的数字进行分析,谢谢
2楼
什么同期方式?或同期装置是什么型号?
回复
3楼
你这问题大了,首先分析的事,二次CT线路有没有问题,第二个保护装置的所设的接线阻别对不对,然后才考虑一次问题的好坏,得具体情况,具体分析
回复
4楼
我不是继电保护专业的。
但你的情况我个人看法是二次回路当中发电机机端A相CT极性接反的可能性较大。
第一:准同期并网判的电压、频率、相角,并网前电流为零,所以CT的情况并不影响并网。但并网前断路器两侧都带电正常,说明一次设备出问题的几率不大。
第二:发电机差动采用机端与中性点CT电流信号,主变差动采用机端与主变高压侧CT信号。若机端CT极性接反,则与中性点和主变高压侧CT的极性都是相反,相差180°,所以差动保护动作。
回复
5楼
“发电机中性点和机端CT,两侧的三相的电流相位相差180度,B、C相电流基本上没变,但是A相电流两端有差别”,是不是A相接地了,看接地电流是多少,检查发电机绝缘,重新做发电机绕组耐压试验。
在并网时差动保护跳闸,也有可能外系统刚发生A相接地故障,且发电机的电容电流计算的太小了(差动定值太小)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-25 12:31 编辑 ]