水电站继电保护问题,咨询谢谢
liang_720
liang_720 Lv.3
2010年03月15日 21:38:26
来自于继电保护
只看楼主

我所在的水电站,发生了这样一件事情,一台机组在出口同期并网,突然发电机差动和主变差动全部动作,跳掉了出口断路器和高压侧断路器,通过故障录波图形发现,对于发电机中性点和机端CT,两侧的三相的电流相位相差180度,B、C相电流基本上没变,但是A相电流两端有差别,造成了有差流和制动电流的产生,使得发电机差动保护动作,请问是什么原因?请老师傅给我一些建议,可以对具体的数字进行分析,谢谢

我所在的水电站,发生了这样一件事情,一台机组在出口同期并网,突然发电机差动和主变差动全部动作,跳掉了出口断路器和高压侧断路器,通过故障录波图形发现,对于发电机中性点和机端CT,两侧的三相的电流相位相差180度,B、C相电流基本上没变,但是A相电流两端有差别,造成了有差流和制动电流的产生,使得发电机差动保护动作,请问是什么原因?请老师傅给我一些建议,可以对具体的数字进行分析,谢谢
免费打赏
ljl1973xxf
2010年05月08日 21:01:39
2楼
什么同期方式?或同期装置是什么型号?
回复
sunwei7980
2010年05月09日 21:50:00
3楼
你这问题大了,首先分析的事,二次CT线路有没有问题,第二个保护装置的所设的接线阻别对不对,然后才考虑一次问题的好坏,得具体情况,具体分析
回复
satan436
2010年05月25日 01:10:43
4楼
我不是继电保护专业的。

但你的情况我个人看法是二次回路当中发电机机端A相CT极性接反的可能性较大。

第一:准同期并网判的电压、频率、相角,并网前电流为零,所以CT的情况并不影响并网。但并网前断路器两侧都带电正常,说明一次设备出问题的几率不大。

第二:发电机差动采用机端与中性点CT电流信号,主变差动采用机端与主变高压侧CT信号。若机端CT极性接反,则与中性点和主变高压侧CT的极性都是相反,相差180°,所以差动保护动作。
回复
lingxuct
2010年05月25日 12:29:28
5楼
“发电机中性点和机端CT,两侧的三相的电流相位相差180度,B、C相电流基本上没变,但是A相电流两端有差别”,是不是A相接地了,看接地电流是多少,检查发电机绝缘,重新做发电机绕组耐压试验。

在并网时差动保护跳闸,也有可能外系统刚发生A相接地故障,且发电机的电容电流计算的太小了(差动定值太小)。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-25 12:31 编辑 ]