抽屉柜如何装带有欠压脱扣的开关 因为装有欠压脱扣的开关没通电时是在分励的位置上,可是抽屉柜的手柄位置是分的位置就算硬扣上去,由于开关分励的位置卡住机构手柄也转动不了 请高手指教一下~~~~
抽屉柜如何装带有欠压脱扣的开关 因为装有欠压脱扣的开关没通电时是在分励的位置上,可是抽屉柜的手柄位置是分的位置就算硬扣上去,由于开关分励的位置卡住机构手柄也转动不了 请高手指教一下~~~~
2楼
不明白您的目的是什么;俺老了,理解能力真的下降了!
1。欠压或失压的采样电源都是引自进线端
2。如果您为了在实验位置也可以操作,务必将母线电压通过二次触头引入
回复
3楼
设计的意思是要停电时开关自动跳闸,来电时手动合闸。这样的话就要装欠压或失压脱扣。
回复
4楼
手柄通过断路器上面的操作扳手的分闸和分励线圈(欠压线圈也一样)的分闸是相互独立的,不干涉的,你把受柄扳在合闸位置,但分励线圈还是可以动作切断断路器,在合闸需要断路器上复归或手柄打到分闸位置在去合闸,不然合不了,所以一般要求抽屉回路加合闸指示灯就是防止这种情况,手柄打在合闸位置,断路器却初在分闸状态
回复
5楼
但是有欠压线圈的断路器在没通电的情况下是一直在分励的位置,手柄只有分合两个位置,硬装上去后开关会顶住机构,顺便问下是不是有专门用于欠压回路的机构~~~谢谢
回复
6楼
路过,
回复
7楼
欠压脱扣器和分励脱扣器不影响抽屉中断路器的转换操作手柄的操作,只是在欠压脱扣器或分励脱扣器动作时手柄从合闸位置转向脱扣位置(不是分闸位置)。
回复
8楼
学习
回复
9楼
学习。。。
回复
10楼
这是厂商应考虑的问题
回复
11楼
不懂啊 :L
回复