-40度温湿度试验箱温度拉不下来?
dch_group
dch_group Lv.3
2010年03月15日 16:35:00
只看楼主

-40度温湿度试验箱,采用双机并列制冷,风冷;都是TFH2511Z ,R404A 工质,箱温下降到-22度,基本无法下降,压机回气阀均结霜,但一组结霜更严重,压机上半部分靠角阀处都结霜。一组电流3.3A,且压缩机油偏黄;一组电流4.2A。怀疑蒸发器脏赌。请教大家,大概是那些原因。第一次接触这种系统![ 本帖最后由 dch_group 于 2010-3-16 08:38 编辑 ]

[ 本帖最后由 dch_group 于 2010-3-16 08:38 编辑 ]
yzhchlan
2010年03月17日 11:23:02
2楼
为什么怀疑蒸发器脏堵?
高、低压压力怎样?
回复
wangxuezhi_wxz
2010年03月18日 18:51:12
3楼
应该是冰堵或冷凝器效果不好哦
回复
chinaal
2010年03月19日 07:02:00
4楼
应该是复叠制冷有一台充的是R23,猜一下3.3A和结霜严重的是一台机
回复
janluo88
2010年03月25日 17:26:56
5楼
谢了
不错的东东
回复
co936201979
2010年04月25日 09:58:13
6楼
高低温湿度的实验箱;我修过不知道有多少啦;上面系统;是复叠系统;很复杂;不懂的;千万不要乱加制冷剂;系统里面用的是两种;还是;两种以上的制冷剂;不能乱加制冷剂;很有危险性;修不好;压缩机也要搞坏;我是专业的超低温机组;设计;和维修的;可以找我呀;找到我;就找对啦;;QQ936201979;

cof1604623418373:我就遇到一台,温度怎么也降不了设定值,

回复
yin536791
2010年05月04日 13:12:25
7楼
我是生产这种机器的厂家,要不要去帮你修,给个合理的价格吧
回复

相关推荐

APP内打开