求助(关于百乐克综合池的问题)
handan_zz
Lv.2
2005年08月04日 20:13:59
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
污水处理厂采用百乐克工艺,实际水量为1.5万立方米/每天。远期达到3万立方米/每天。请问设计时直接按3万立方米/每天的水量设计为一个池子是否可行。如果不可行,请告之为什么。谢谢。
污水处理厂采用百乐克工艺,实际水量为1.5万立方米/每天。远期达到3万立方米/每天。请问设计时直接按3万立方米/每天的水量设计为一个池子是否可行。如果不可行,请告之为什么。谢谢。
免费打赏
handan_zz
2005年08月05日 08:53:31
2楼
有没有人给指点下啊!!!
回复
ghost1980
2005年08月08日 15:10:47
3楼
肯定不行阿,不要做出笑话来阿,兄弟
回复
bq119
2005年08月09日 14:01:51
4楼
这样不可以的,如果相差太大,实际停留时间就更长,本来该工艺已经是延时了。再说,这样做,对目前的运营也不经济。