水源和土壤源,选哪个?
poulchina
poulchina Lv.2
2010年03月15日 15:07:01
来自于热泵工程
只看楼主

参考原则1、保证长期运行的可靠性(10-20年)2、造价的差额可以不考虑3、项目埋管和打井场地很充足4、打了一口井,230米,出水80方,水温165、当地水务部门允许打井6、地层基本都是成粘土,中砂,中细砂,细纱层分布7、当地水源的回灌比例基本为1:2从运行效率来讲,似乎水源更有效率,但是因为看到了好几个水源热泵失败的项目,有点怕做砸.所以想请各位来支支招!

参考原则
1、保证长期运行的可靠性(10-20年)
2、造价的差额可以不考虑
3、项目埋管和打井场地很充足
4、打了一口井,230米,出水80方,水温16
5、当地水务部门允许打井
6、地层基本都是成粘土,中砂,中细砂,细纱层分布
7、当地水源的回灌比例基本为1:2

从运行效率来讲,似乎水源更有效率,但是因为看到了好几个水源热泵失败的项目,有点怕做砸.所以想请各位来支支招!
免费打赏
shawnx
2010年04月02日 12:27:30
52楼
应该用土壤源的,可以采用垂直埋管和水平埋管相结合的方式。
回复
huwuwen
2010年04月02日 16:20:47
53楼
用地埋管吧,80立方米的水不是很大····
而且水量有可能不稳定
回复
yanlufeng
2010年04月03日 08:11:55
54楼
我已经经历不少项目了,再述一遍;
为国、为民、为了子孙后代,一定要发展低碳经济!
土壤源热泵、水源热泵的应用应该是根据当地的水文地质情况定。
如果可能,最好还是选用水源热泵。地下水必须100%回灌,保证不污染。目前是能做到的!
另外,工业污水、生活污水采用水源热泵利用好冬季供暖则更好!
如果利用地下水冬供暖、夏制冷,用水源热泵则优势更明显!
回复
foofright
2010年04月04日 20:22:35
55楼
水源造价低,地源造价高
水源回灌不好,没有水源项目100%回灌的,
还是采用地源吧,保护地下水资源啊
回复
enercret_mike
2010年04月05日 00:19:21
56楼
还在讨论使用水源还是土壤源,不知道大家有没有最近去西南五省啊。缺水啊。中国缺水啊。水源热泵回灌问题不处理好,下一次就不只是西南5省缺水了,可能是华东,华北了。要珍惜水源啊。
回复
h_yong727
2010年04月11日 14:08:27
57楼
我们总结的地源热泵四大原则中,第一位是因地制宜的原则。要根据当地情况来选择
回复
yanlufeng
2010年04月12日 14:09:29
58楼
目前,很多网友对采用水源的最大担心是没法保证100%回灌,这是好心!是为国、为民、为子孙后代负责的人!
确保100%回灌是能够做到的,我的2005年第一个专利就是保证100%回灌的一个办法。在本论坛可以查到有关内容。
回复
will7650
2010年04月12日 16:46:32
59楼
土壤源换热器更好,但施工中的交叉作业和成品保护工作比较难处理,初投资高些
回复
poulchina
2010年05月05日 11:46:46
60楼
新问题。看到上面都没有提出来。土壤源在回填过程中如何确保回填密实度?
回复
ghg898
2010年05月05日 16:32:04
61楼
水源:lol
回复