水源和土壤源,选哪个?
poulchina
poulchina Lv.2
2010年03月15日 15:07:01
来自于热泵工程
只看楼主

参考原则1、保证长期运行的可靠性(10-20年)2、造价的差额可以不考虑3、项目埋管和打井场地很充足4、打了一口井,230米,出水80方,水温165、当地水务部门允许打井6、地层基本都是成粘土,中砂,中细砂,细纱层分布7、当地水源的回灌比例基本为1:2从运行效率来讲,似乎水源更有效率,但是因为看到了好几个水源热泵失败的项目,有点怕做砸.所以想请各位来支支招!

参考原则
1、保证长期运行的可靠性(10-20年)
2、造价的差额可以不考虑
3、项目埋管和打井场地很充足
4、打了一口井,230米,出水80方,水温16
5、当地水务部门允许打井
6、地层基本都是成粘土,中砂,中细砂,细纱层分布
7、当地水源的回灌比例基本为1:2

从运行效率来讲,似乎水源更有效率,但是因为看到了好几个水源热泵失败的项目,有点怕做砸.所以想请各位来支支招!
免费打赏
wangyh616
2010年03月22日 18:05:15
32楼
不管什么形式,选错了都是祸害子孙
回复
wangyh616
2010年03月22日 18:07:06
33楼
水源有回灌问题,土壤源是不是也存在热岛问题呀
回复
gsh999
2010年03月22日 21:23:40
34楼
江苏省直接是禁止使用地下水源热泵,国内现在的技术,别说地下水源热泵,就是土壤源热泵,技术也还远远不够
回复
yang200588
2010年03月23日 08:06:19
35楼
我们大部分做的是水源热泵,不过水井深度在140m以内,且水井30米水不用,受季节影响严重。地源做的比较少,主要还是成本问题,另外由于城市内部面积比较紧张。
回复
yang200588
2010年03月23日 08:09:17
36楼
对地源热泵技术感觉并不太成熟,不像水源解决好回灌问题,其他问题不大。
回复
938682
2010年03月23日 09:07:30
37楼
本人不是专业暖通的。只想问一下:回灌水的净化问题如何处理。怎么样不会保证对饮用水的污染?因为在设计上你们可以做到100%无污染,可是实际种呢?现在的豆腐渣太多了。因此建议各位设计师。能否为我们后代子孙留点干净水。

呵呵,观点有点偏激,仅供参考
回复
luzi822
2010年03月23日 19:43:50
38楼
向大家学习!
回复
gegeread01
2010年03月24日 13:43:32
39楼
你做广告没完了是不???!
回复
guiwang1218
2010年03月24日 18:10:03
40楼
赚钱
回复
kingchaowei
2010年03月24日 21:48:36
41楼
好好学习研究好好学习研究
回复