空调水管过墙穿套管保温怎样处理更好
zhangkuan6468
2005年08月04日 17:34:14
来自于中央空调
只看楼主

空调水管过墙穿套管保温,规范要求在套管的缝隙塞实不燃1材料既可,但有的地方要求对套管里内管子不间断保温,问若管子不间断保温过墙套管怎样安装、用什么材料处理更好,不要套管可以吗

空调水管过墙穿套管保温,规范要求在套管的缝隙塞实不燃1材料既可,但有的地方要求对套管里内管子不间断保温,问若管子不间断保温过墙套管怎样安装、用什么材料处理更好,不要套管可以吗
免费打赏
张三
2005年08月04日 17:44:03
2楼
国家标准图画得非常清楚。要做套管。一般过墙套管固定于墙上。
回复
zys0000
2005年08月04日 18:16:13
3楼
过墙套管先套在水管上,保温完成后,过墙套管和墙的缝隙用碎砖、水泥砂浆添实。
回复
liyi63
2005年08月13日 00:45:51
4楼
由于管道增加保温,外径增加,相应套管也要大一些,按照保温的外径选择套管就行
回复
zys0000
2005年08月13日 17:21:06
5楼
套管可以用白铁皮敲一个。
回复
jswgq-55
2005年08月13日 20:40:36
6楼
过墙套管分地下穿混凝土和一般墙体内穿越,一般墙体内用保温材料充实即可,也可用发泡剂充填。
回复
农民不懂高压电
2005年08月13日 22:37:26
7楼
用不燃级保温材料,例如玻璃棉保温材料等好像都是不燃级的。
回复