急!!!关于火锅楼的空调系统
xulin20012524
2005年08月04日 16:24:31
来自于中央空调
只看楼主

关于火锅楼的空调系统,采用传统落地式家用空调好还是用中央空调好?如果采用中央空调,那么其负荷应该怎么确定?四川这边一般火锅高峰期是下午6点到晚上9点的样子,该火锅楼面积2000多平方米,另有洗脚房等休闲娱乐场所。 求救!!!

关于火锅楼的空调系统,采用传统落地式家用空调好还是用中央空调好?如果采用中央空调,那么其负荷应该怎么确定?四川这边一般火锅高峰期是下午6点到晚上9点的样子,该火锅楼面积2000多平方米,另有洗脚房等休闲娱乐场所。
求救!!!
免费打赏
gina_le
2005年08月04日 20:58:39
2楼
有次在一个火锅城吃饭,那家用水冷柜机直吹也不错.
我有做过一个项目是采用天花机的,冷负荷直接估算,每平方米300W.不过没投入使用,不知道效果怎么样
回复
lifang12310
2005年08月05日 15:11:05
3楼
考虑中餐馆,我觉得可以取到400W/M2的负荷

2000多平米,用风冷热泵应该比较不错,大概8台60KW的吧
回复
evil_jay
2005年08月05日 15:23:21
4楼
我觉得应该取到350到400W/M2 还有其他娱乐场所的话应该用中央空调,而且火锅楼用单冷机可能效果不好。考虑是火锅楼,建议用全空气系统,不占地,而且还自带新风!效果不错!
回复
yi_xin
2005年08月05日 15:37:16
5楼
用哪种空调型式无所谓的,有钱就用中央空调。

新排风是要考虑的,中式火锅城冷负荷指标至少在500瓦/平方以上,有的甚至到600瓦/平方。想想卖单劳都在500以上!
回复
laolee.ufo
2005年08月05日 16:43:13
6楼
支你一招:
在四川.此类火锅城最佳设计方案应选用直冷式(风冷) 空调机组.冷负荷指标q=400-450w/m2为宜.且应有送排风系统.送风量L=50m3/人.h.
(此种专用空调设备美国york可靠性略高于其它品牌)
你可以试用一下.
回复
njzxh
2005年08月05日 17:08:50
7楼


同意,2000平方无所谓用什么空调,关键是新\排风要好,负荷要足.
回复
l258---
2005年08月05日 19:29:29
8楼
每平方350W左右冷量配备,风管机应该是较合适的选择,投资少,引入新风方便,洗脚房等酌减。