新风道穿防火分区了,应在防火分区两侧加什么阀能控制下?
新风道穿防火分区了,应在防火分区两侧加什么阀能控制下?
12楼
:handshake
回复
13楼
70度的防火阀
风管进行防火处理
回复
14楼
暖通专业没有反馈信号的要求,只要求设防火阀阻火。带反馈信号是电气专业的要求。电气专业要求消防控制室监控消防水箱、水池的水位(所以这两个东西都要留电子液位计)、所有风管防火阀的启闭状态(所以防火阀要带反馈信号)、喷淋系统的启闭状态(所以自喷系统在报警阀前后以及水流指示器钱都是装信号阀)。
回复
15楼
不需要2侧 仅1个区加 就OK了
回复