关于自喷-防火卷帘上设水幕系统
gaolegao
gaolegao Lv.3
2005年08月04日 15:24:40
只看楼主

朋友们,自动喷淋设计规范上说,防火卷帘上面应设水幕系统,可我做了好多地下车库都没设可审图的也没提,消防局也没说什么?这怎么回事呢?你们做的时候是怎么处理的呀?

朋友们,自动喷淋设计规范上说,防火卷帘上面应设水幕系统,可我做了好多地下车库都没设可审图的也没提,消防局也没说什么?这怎么回事呢?你们做的时候是怎么处理的呀?
免费打赏
cllsc
2005年08月05日 10:55:27
2楼
规范上哪点说硬行要设,只是给出了喷水强度,冷却时多少,分区时多少
回复
applan
2005年08月05日 11:09:24
3楼
请查看《高规》条文说明,P118有详细说明。太长了,打字太慢。

可能你们建筑采用的是特级防火卷帘吧。
回复
zcc_771230
2005年08月05日 11:44:55
4楼
在一定条件下,当建筑物设置防火墙或防火窗有困难时,可用防卷帘代替防火墙.常用在商场内部防火分区、多层建筑的共享空间及中庭等部位的防火分隔。作为代替防火墙的防火卷帘,一般应设水幕保护,以达到规定的耐火极限。若使用新型的复合防火卷帘,其耐火极限达到3小时以上,则防火卷帘可不设水幕保护。