本人正在做一个工程,现遇到一个问题:高压(10KV)配电室中有一出线间隔的线路上串联一个电抗器,设计院提供的电抗器型号为:XKKS-10-300-24,我咨询了几个厂家后,厂家均表示型号不对,电抗率有问题.然后我又和设计院联系,设计院也没出有说电抗器的型号到底对还是不对,只是给了一个厂家的电话,说是型号是设计院和厂家共同确定的,让我们和厂家联系. 这样的设计院也太差了点,现在我想请教高手,此工程上所用的电抗器型号到底有没有问题?另外,如何计算电抗器的各参数?

本人正在做一个工程,现遇到一个问题:高压(10KV)配电室中有一出线间隔的线路上串联一个电抗器,设计院提供的电抗器型号为:XKKS-10-300-24,我咨询了几个厂家后,厂家均表示型号不对,电抗率有问题.然后我又和设计院联系,设计院也没出有说电抗器的型号到底对还是不对,只是给了一个厂家的电话,说是型号是设计院和厂家共同确定的,让我们和厂家联系.
这样的设计院也太差了点,现在我想请教高手,此工程上所用的电抗器型号到底有没有问题?另外,如何计算电抗器的各参数?
1.JPG

1.JPG

lingxuct
2010年03月14日 10:55:56
2楼
“设计院也没出有说电抗器的型号到底对还是不对,只是给了一个厂家的电话,说是型号是设计院和厂家共同确定的,让我们和厂家联系.”楼主是业主还是施工单位?为什么“让我们和厂家联系”?你们与厂家联系什么内容?


“电抗器型号到底有没有问题?另外,如何计算电抗器的各参数?”
这问题好象同施工单位没关系啊?安装上只关心它的重量、固定位置尺寸、连接部位所在电抗器室的位置和连接方法?!

型号有没有问题,在这也无法看出,计算又没给计算的条件,没法帮你。

有个疑问:电抗器是防止短路电流太大用的,但在这图上,为什么偏偏只在这个回路上有,其他阻抗不是很大的且一个也没装?
回复
luohua718
2010年03月15日 16:27:28
3楼
谢了!我们是业主。设计院的意思就是具体的型号厂家会给我们的,让我们问厂家就是了!在电抗的那个回路是另外一个高压配电室的电源进线,所以那个回路上有电抗器,别的回路没有,知道了吧?
另外,如果计算电抗器的参数都要什么数据???能否传些资料看看????
回复
y502x
2010年03月15日 17:34:52
4楼
你被他忽悠啦.为什么要串一个24%的电抗,另外,从图上看,串电抗是为了限流,为什么只有一个回路有,其它回路没有?
回复
lingxuct
2010年03月16日 09:52:01
5楼
加电抗器的目的是限流,就是下级变电所用的断路器的极限分断(电流)能力比不加电抗器时的短路电流小了,加上电抗器后短路电流小了,下级变电所的断路器能用了!

所以,我在想,本级断路器都能用,为什么到下级的要加电抗器?下面是不是有大容量的发电机,倒送电到你们的配电室母线上?
个人乱猜:是不是电抗器厂家给设计什么好处了?让你业主出钱买个电抗器!
如果下级变电所的资产不是你们的,电抗器也不用你们出钱!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-16 09:53 编辑 ]
回复
luohua718
2010年03月17日 16:56:54
6楼
多谢大家的建议!
我们的这个工程是个矿井,分为井上部分和井下部分,井上有一个总的高压配电室,在井上配电室中有一个出线间隔,给井下的高压配电室供电,就是在这个线路上串联了一个高压电抗器。
我想,这个电抗器是否可以取消,它的作用就是限流,我将井下配电室的进线断路器的整定值和井上配电室给井下配电室供电的那个间隔的断路器的整定值调整好,形成两级保护,就没有问题吧?
另外,我们井下有几台10KV的高压水泵,异步电机!

设计院和电抗器厂家,两者之间很大可能上有猫腻!!!!

[ 本帖最后由 luohua718 于 2010-3-17 16:58 编辑 ]
回复
xm28123
2010年03月18日 11:00:16
7楼
国家本来就没有命名电抗器型号的标准。
回复
lingxuct
2010年03月18日 11:26:26
8楼
“井下有几台10KV的高压水泵,异步电机”,井上配不是也有二台电机(没串电抗器)?

建议向设计要求取消电抗器,如果他们要装,可要求他们拿出要装的依据,为什么井上的空压机不用装?
回复
luohua718
2010年03月19日 17:27:08
9楼
这个电抗器不是给异步电机装的,而是串联在井下配电室的电源进线上!
回复
lingxuct
2010年03月20日 09:09:54
10楼
谢谢楼上!

电抗器串联在井下配电室的电源进线上!好象一开头就看到了,再次谢谢你提醒!!!!!

你太可爱了!!!!:kiss: :kiss: :kiss: :kiss:
回复
xzz1975
2010年03月20日 10:31:50
11楼
电源进线一般串接电抗器,并接快速开关,起降低短路电流作用
回复