铜母排的载流量问题
xppeenngg
xppeenngg Lv.2
2010年03月13日 07:55:02
只看楼主

有一个设计,1250的变压器 低压侧额定电流是1800多安,母排选用的是TMY-3X2(100X10) 是不是太超标量啦?:Q

有一个设计,1250的变压器 低压侧额定电流是1800多安,母排选用的是TMY-3X2(100X10) 是不是太超标量啦?:Q
免费打赏
洛学
2010年03月13日 08:42:41
2楼
不超,你可以查查相关资料及图集,例如08D800-3-99页
回复
xppeenngg
2010年03月13日 13:48:18
3楼
在箱变里这样选型可以吗?
回复
东方之狼
2010年03月13日 14:16:58
4楼
用120*10就可以了
回复
ssy197711
2010年03月13日 16:05:14
5楼
:)
回复
lzykite
2010年03月13日 22:29:08
6楼
好像都是这样的
回复
kmoldman
2010年03月15日 18:59:16
7楼
1800A我觉得3-100*10足够了...
但没查过手册~~
回复
wangzhennan1981
2010年03月15日 23:46:57
8楼
超了,80*8就够了
回复
qiqi19801209
2010年03月16日 10:56:48
9楼


就低压配电柜和母线桥来讲:

载流量阿载流量!!!

还是建议您参考您准备使用的配电柜来确定;上面会有40度铜排推荐表;

而且,那是在成套设备里试验的结果;


哥们问我为什么用这么打字,因为类似问题问的真多阿!
回复