谈负压隔离病房楼空调通风系统自动控制设计
cqk62
cqk62 Lv.8
2010年03月13日 00:49:00
只看楼主

论文简介: 结合沈阳市某传染病院负压隔离病房工程实例, 对其空调通风系统的自动控制设计进行了分析和总结。从负压隔离病房楼设计的要求和特点入手, 分析空调通风系统主要技术指标, 提出自动控制解决方案及具体实现手段。该工程目前运行情况良好, 从而证实设计方案是可行的。 附件名:20103131268412540083.zip 文件大小:330K (升级VIP 如何赚取土木币

论文简介:

结合沈阳市某传染病院负压隔离病房工程实例, 对其空调通风系统的自动控制设计进行了分析和总结。从负压隔离病房楼设计的要求和特点入手, 分析空调通风系统主要技术指标, 提出自动控制解决方案及具体实现手段。该工程目前运行情况良好, 从而证实设计方案是可行的。



附件名:20103131268412540083.zip

文件大小:330K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
neveryu
2010年03月14日 10:49:15
2楼
正好是我需要的内容,可惜土木币不够 ,没法下载,不知道网易里面怎么才能提高我的土木币数量阿?
回复
sunyafeng444
2010年11月26日 15:59:43
3楼
有谁知道负压值怎么计算啊!
回复
xiexienideai2002
2010年12月12日 21:12:39
4楼
好啊
回复
z2104225
2012年11月23日 08:59:09
5楼
为怎么我看到东西呢
回复
cqk62
2013年04月22日 10:19:11
6楼
负压值按压差值确定,也就是与相邻房间的压差值,规范一定给定,只是通过排风量的计算来确定。

负压洁净室风量计算

1、维持负压所需的排风量QV
(1)局部排风量=Q2-1:
(2)由缝隙的漏入风量=Q2-3,按以下公式计算
Q1-2=Qa+Qb+……+Qn
Qa=La/Ta
Qb=Lb/Tb
……
Qn=Ln/Tn

式中 Qa,Qb,…, Qn——稀释各有害气体必需的通风量;
La,Lb,…Ln——各有害气体发生量。mg/m3;
Ta,Tb,… Tn——各行业要求用有害气体允许浓度。
(3)由开关门引起的每扇门每小时的漏入风量=Q2-4
Q2-4=tBE2F2ν= tBE2F2

式中 t——门开一次的时间,s/次;
B——门开关次数,次/h;
F2——门的面积,m2;
E2——门洞流量系数(通常取09~1.0)。
(4)由开关传递窗每小时漏入的风量Q2-5;
Q2-5=0.5V1B
式中 V1——传递窗内部容积,m3;
0.5——漏泄率(既开关门的时间内,窗内平均将有一半容积空气进出入洁净室)。
所以
Qv=Q2-3+Q2-4+Q2-5-Q2-1
如果结果小于零,则取
Qv=Q2-1
既不需另设排风机了。

2、负压洁净室送风量QⅠ
计算方法同正压洁净室。

3、系统送风量QⅡ
计算方法同正压洁净室。(各洁净室送风量之和/系统和空调设备漏风率之和)

4、新风量QⅢ
因为是直流系统,所以
QⅢ= QⅡ

5、系统排风量QⅣ
(1)直排式
QⅣ= QⅠ+QV
(2)部分循环式。若要求循环风量为QⅣ,则系统排风量;
QⅣ= QⅠ+QV- QⅣ
(3)由开关门引起的每扇门每小时的漏入风量=Q2-4
Q2-4=tBE2F2ν= tBE2F2(2△P/ρ)括号里面是开根号
回复