在论坛上搜了一下,说的大至是6-8根,有什么控制线,手动控制线,电源线,信号反馈线,我认为这些都不对,首先硬拉线是从消防控制中心直接过来强制启动消防风机或水泵,电源本来设备的控制箱里就有,要从控制中心通过硬拉线送电源过来吗,信号反馈线控制线什么的那指的是联动控制,自动运行时的那一套东西,是从消防模块箱过来的线,跟硬线完全是两码事,有没有人能明白,到底硬线有几根线,做什么用的,我自己认为,如果从消防控制中心给每个设备拉硬线过去,只要两根就能解决直接启动的问题,如果考虑多台设备,采用总线,那么至少有一个寻址的,那配电箱内也要有相应的东西 ,希望有人能给详细定论一下
在论坛上搜了一下,说的大至是6-8根,有什么控制线,手动控制线,电源线,信号反馈线,我认为这些都不对,首先硬拉线是从消防控制中心直接过来强制启动消防风机或水泵,电源本来设备的控制箱里就有,要从控制中心通过硬拉线送电源过来吗,信号反馈线控制线什么的那指的是联动控制,自动运行时的那一套东西,是从消防模块箱过来的线,跟硬线完全是两码事,有没有人能明白,到底硬线有几根线,做什么用的,我自己认为,如果从消防控制中心给每个设备拉硬线过去,只要两根就能解决直接启动的问题,如果考虑多台设备,采用总线,那么至少有一个寻址的,那配电箱内也要有相应的东西 ,希望有人能给详细定论一下
2楼
等待高人的答复,先顶一下!
回复
3楼
如果有自动报警系统,我觉得一台电机两根线就可以了,其它的都可以交给输入输出模块来监控。如果没有自动报警系统,那硬布线可就多着呢!
[
本帖最后由 sunwinggo 于 2011-4-24 16:03 编辑 ]
回复
4楼
LZ有在规范中见过这个硬拉线这个名词么?
回复
5楼
我认为硬拉线就是直启线,俗称硬线,指从消防控制室联动控制器的手动控制盘到被控消防设备之间的直启控制线,规范中从来不用硬拉线这个词,很可能是这个词概念不清楚,不准确,没法定义。平常人们用这个词主要是为了与通过系统总线与控制模块间接控制消防设备的情况进行区分,一提硬拉线谁都知道是怎么样的一种控制方式。
回复