求助!!!!!!
hgyugn11
hgyugn11 Lv.2
2010年03月12日 16:05:09
来自于通风排烟
只看楼主

大家看看这个正压送风机在设备房,有什么不合适的没。图中风机 管道是暂时示意的还有个和这个一样的。。就是生活水房变配电间了。。高手看看能行不??

1.jpg
大家看看这个正压送风机在设备房,有什么不合适的没。图中风机 管道是暂时示意的

1.jpg还有个和这个一样的。。就是生活水房变配电间了。。

高手看看能行不??

1.jpg

免费打赏
zmgxx126
2010年03月15日 08:37:37
2楼
送风机连接新风井和送风井,咋没看见防火阀.
回复
snail_yin
2010年03月15日 09:06:27
3楼
1、加压送风系统引风用竖井应为此系统专用,否则应按2楼所说,设置防火阀。
2、加压风机的放置应规范、技措、手册都没有具体要求。建议尽可能放在一个独立的空间,系统可靠性较高。