各位朋友我有个问题请教一下:我们这有两台同样的功率电机,同型号的软启动设备,同样的工艺流程和同样的设置参数,但是在启动时候#2机能起来,#1机就是起不来。最后我们把2#机的启动设备用到1#机上也还是起不来。(注:空试电机都是正常的)总试热继动作,要不就是软岂不转换发过流信号,且所有的参数都已调到最大。请大家帮忙分析一下这是怎么回事?谢谢!
不是电气故障、应检查机械安装设备?
:)
回复
3楼
1#机的传动部分检查一下
回复
4楼
机械有问题,阻力过大,检查一下负荷有没有被卡住之类的
回复
5楼
同一负荷2#能启1#不能启说明不是负荷过大,
无负荷启动时热继动作发热是电流过大,况且软起发出过流信号,说明电机运行时通过电流过大了,
1、2机相同配置但是只有1机有启动问题,不是电缆问题,是1机启动柜里出现故障导致直启造成的或者1机的机械传动部分卡住了运转不畅堵转引起电流过大发热吧。
回复
6楼
lianlou 发表于 2010-3-12 09:59 同一负荷2#能启1#不能启说明不是负荷过大,无负荷启动时热继动作发热是电流过大,况且软起发出过流信号, …谢谢!!!
回复
7楼
楼上的正解,检查下传动部分
回复
8楼
学习了。。。。。。。
回复
9楼
这就不是电气的问题了!
回复
10楼
从电机输出轴所传动的设备查找,可能是负荷过载,机械传动部分阻卡大,造成电机过流保护。
回复
11楼
像你这种情况,一般是电机过载啦,电机带的负载又没超过实际额定值,那就要考虑电机轴承堵转,轴承坏了。。。。
回复