一般生活污水经处理达到回用及一级A排放标准,用次氯酸钠消毒,需要投加的消毒剂的浓度及接触时间是多少,怎么确定?
一般生活污水经处理达到回用及一级A排放标准,用次氯酸钠消毒,需要投加的消毒剂的浓度及接触时间是多少,怎么确定?
2楼
最好用二氧化氯消毒。
消毒时间一般选择30min
消毒池有效容积为平均流量的1/2
[
本帖最后由 qiyujiang 于 2010-3-11 11:27 编辑 ]
回复
3楼
浓度5mg/L左右即完全能满足要求,接触时间在5-30min,你可看看给排水设计手册,
消毒剂嘛,大规模的还是次氯酸钠发生器,氯气也行,就是危险。二氧化氯就是扯淡。
回复
4楼
呵呵呵 是小型的中水站,日处理在300方以下的,计量泵从溶药桶中抽出直接投加,多谢
回复
5楼
谢谢 ,经过好几次的投标专家评审,都要求接触时间在3小时左右,因此有点不解
回复
6楼
二氧化氯就是扯淡?此话怎么说???
回复
7楼
接触时间长,沉淀池后的水在消毒池的停留时间也长,,出水水质会更好了。。
回复
8楼
我一般是按一个小时算的
回复
9楼
HRT≥1.5h
回复
10楼
3楼的朋友,你懂不懂啊,什么叫二氧化氯消毒就是扯淡?你用过没有啊,还这么大言不惭:lol 现在消毒基本都用二氧化氯了,次氯酸不稳定,应该淘汰了,一般的消毒时间都按照1小时计算,残留氯浓度1-2mg/L
回复
11楼
是啊,我们也用过二氧化氯发生器的啊。还是看清楚再说得好吗。记得当时我们那边的接触时间大概是2.5小时,可是由于没有达到设计水量,停留时间也就加长了吗。
回复