W=ρL(dw-dn)/1000 式中 L——渗入室内的总空气量(m3/h) dw——在夏季室外计算参数时的含湿量(g/kg); dn——室内空气含湿量 (g/kg)。希望大家展开讨论
W=ρL(dw-dn)/1000
式中 L——渗入室内的总空气量(m3/h)
dw——在夏季室外计算参数时的含湿量(g/kg);
dn——室内空气含湿量 (g/kg)。
希望大家展开讨论
2楼
有朋友认为:
加湿量主要针对冬季新风,应根据I-D图查出
这算出来的是理论最小加湿量,还要有冷凝损失系数、厂家工艺等等
最简单的方法是根据厂家的样本进行计算,如有需要在进行理论核算
回复
3楼
俺怎么不是很清楚
现在我遇到一个问题,就是冬季要加湿!干蒸汽加湿
能否告诉我如何做合适?
回复
4楼
计算出加湿量选定机组,厂家会帮助你选好加湿器的型号的
干蒸汽加湿器简单实用,
改变喷孔密度和孔径就可以得到不同加湿量的加湿器
回复
5楼
俺就是想知道加湿量如何计算呀
在冬季!
回复
6楼
学习一下
回复
7楼
难道你那里夏季还要加湿啊?
加湿一般只在冬季才运行的,计算规则见1、2F
回复
8楼
以夏季室外参数计算冬季的加湿量!
想不通呀1
回复
9楼
哪位大虾可教我算一下冬季加湿量
回复
10楼
这说得很清楚了啊
根据室内外计算参数查I-D图得含湿量
回复
11楼
用冬季焓湿图,确定室外、室内、送风状态点,确定处理流程和处理工艺,根据处理流程就可以计算出加湿量。
W=Q/3600*1.2*(do-dM)*3.6
Q-处理的空气量(m3/h)
do-送风状态点含适量
dM-加湿前空气含适量
W-所需加湿量
回复