用417A做热泵空气源用板换做冷凝器5P三洋压缩机3TR丹佛斯膨胀阀出水温度70℃高压3.5Mpa低压0.35Mpa感觉压力过高请帮忙分析一下什么原因 谢谢!:handshake :handshake
用417A做热泵
空气源
用板换做冷凝器
5P三洋压缩机
3TR丹佛斯膨胀阀
出水温度70℃
高压3.5Mpa
低压0.35Mpa
感觉压力过高
请帮忙分析一下什么原因 谢谢!:handshake :handshake
2楼
呵呵 刚接触 帮不了你
回复
3楼
:Q :Q :Q 怎么没有人了解啊
回复
4楼
关于417A
用417A做热泵
空气源
用板换做冷凝器
5P三洋压缩机
3TR丹佛斯膨胀阀
出水温度70℃
高压3.5Mpa
低压0.35Mpa
感觉压力过高
请帮忙分析一下什么原因 谢谢!
请问:你的出水温度能达到70度吗?
即使出水温度达到70度,高压也不会这么高啊?
是不是压力表有问题?
压缩比这么大,排气温度肯定相当高了,应该是超出了正常的使用范围。
回复
5楼
达到70了
不过感觉22这个压力也能达到
压力有点太高了
回复
6楼
3.8Mpa对应80度冷凝温度,换热温差大了,一般只有5度左右。
btw:即使你做到了70度出水,劝你也要降低出水温度
压缩机的寿命在高温下缩短很快的,不出2年就挂了:)
回复
7楼
417A80℃时压力为2.9Mpa
回复
8楼
学习中!
回复
9楼
R417没用过,比22,410好吗??
回复
10楼
楼上的朋友,不能简单地说哪个制冷剂好和不好。
R22是第一代, R407C和R410A 是第二代,R417A是第三代的。
适合做热泵。不过制冷剂价格也高。
回复
11楼
R417A制冷剂好像还没有推广开。那位大侠能细说一下R417A的优缺点、产品用零部件加工装配工艺及机组测试中需注意的问题。谢了
回复