请问竖井门为什么要与铜绞线相连?
karljungle
karljungle Lv.5
2010年03月10日 15:33:41
来自于防雷减灾
只看楼主

看别人做的一般都是25X1.5铜绞线,只知其然不知其所以然,网上查了下也没人问,请高手解答一下PS:还有过门的接地线为什么要穿SC管埋,做工业配电房时都是直埋的[ 本帖最后由 karljungle 于 2010-3-10 15:35 编辑 ]

看别人做的一般都是25X1.5铜绞线,只知其然不知其所以然,网上查了下也没人问,请高手解答一下

PS:还有过门的接地线为什么要穿SC管埋,做工业配电房时都是直埋的

[ 本帖最后由 karljungle 于 2010-3-10 15:35 编辑 ]
免费打赏
karljungle
2010年03月11日 10:40:13
2楼
没人吗
回复
加肥猫
2010年03月13日 21:07:36
3楼
25X1.5铜绞线是屏蔽接地吧,不知道什么门
过门线穿SC应是保护用,工业一般扁钢直埋得
回复
lu-2117960
2010年03月15日 21:14:38
4楼
应该是起等电位接地作用。