控制回路里的一个问题
xbwmail
xbwmail Lv.3
2010年03月10日 10:52:30
来自于继电保护
只看楼主

http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=807416&extra=%3D1&ofid=0&page=2这是原帖,讨论的是断路器机械防跳的问题,我的问题与此无关,对于控制回路里的整流桥的作用,我是非常不明白,希望有高手解答!

http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=807416&extra=%3D1&ofid=0&page=2
这是原帖,讨论的是断路器机械防跳的问题,我的问题与此无关,对于控制回路里的整流桥的作用,我是非常不明白,希望有高手解答!
免费打赏
lingxuct
2010年03月10日 15:25:16
2楼
整流桥可以更正电流方向,可以交直流两用。
回复
xbwmail
2010年03月10日 16:50:23
3楼
原来如此,明白了,多谢区管了。
那还有1个问题,就是请问KO什么条件下会复位呀,如果不能复位的话,岂不是永远都不能进行合闸操作了。
附上图纸如下:

回复
lingxuct
2010年03月11日 09:45:18
4楼
没时间分析楼上的图,只是有这样一个概念:防跳继电器动作条件是“起动时保护动作跳闸”,在跳闸的同时防跳继电器(可能是上图的KO)常闭接点,把合闸回路断开,不让断路器第二次带故障合闸。

“KO什么条件下会复位”?合闸的手动开关(按钮)松开就复位。
回复
xbwmail
2010年03月11日 11:36:03
5楼
恩,是的。我也想明白了,当时有点小糊涂。问题完全明白了。呵呵,多谢区管,可以封贴啦。
回复
whf231
2010年05月15日 21:43:24
6楼
:)
回复
guozhi242
2010年06月17日 13:39:46
7楼
呵呵,看到了
回复
huang696
2010年06月19日 14:17:52
8楼
:handshake
回复
zmxuu
2010年06月19日 15:49:59
9楼
区管技术不错,可以互相学习
回复
lingxuct
2010年06月19日 18:14:08
10楼
楼上请别表扬,否则会犯错误的。

如果楼上也干我这么些时间,你会比我强的!
回复
leaf_x2002
2010年06月28日 01:37:03
11楼
学习了
回复