我没有查到他们的样本 有谁知道特灵高静压3000风量的风机盘管压力损失为多大啊?压损和盘管内介质的流量有关吗?多谢
我没有查到他们的样本 有谁知道特灵高静压3000风量的风机盘管压力损失为多大啊?
压损和盘管内介质的流量有关吗?
多谢
2楼
特灵高静压风机盘管FWD20高速3290m3/h、中速2740m3/h、低速1640m3/h,冷量17.67KW,水量0.84L/S,压降76KPa,盘管排数4排,希望对您有所帮助。
回复
3楼
多谢各位
样本上面的压降应该是指最大吧 当流量变小时 是不是压降就没那么大了啊?
回复
4楼
特灵高静压风机盘管FWD20风量:高速3290m3/h、中速2740m3/h、低速1640m3/h;静压17-231pa,冷量17.67KW,水量0.84L/S,压降76KPa,热量30.09kw,盘管排数4排;电机功率0.65kw。
回复
5楼
指高速额定流量下的压降。
压降随流量的变化成平方关系变化。