跪求:690V低压开关柜设计注意事项?
effiezp
effiezp Lv.3
2010年03月10日 09:15:23
只看楼主

最近在工作中遇到的问题

最近在工作中遇到的问题
免费打赏
flytosky1982
2010年03月10日 13:24:23
2楼
框架断路器要选择660V的,二次电压回路经过电压互感器到电压表或者经过660V的转换开关到电压表,
回复
kay10032
2010年03月10日 14:01:06
3楼
可以参照 GB-50054 低压配电设计规范

[ 本帖最后由 kay10032 于 2010-3-10 14:05 编辑 ]
回复
kay10032
2010年03月10日 14:04:35
4楼
工业与民用配电设计手册上面也比较详细
回复
xinag-bd2005
2010年03月10日 16:38:02
5楼
依据GB.7251的标准要求设计
回复
xiaozhizhuwang
2010年03月10日 17:28:36
6楼
有收获
回复
yeyishuang_a
2010年03月11日 09:56:07
7楼
不单是框架断路器,而是所有一次元器件都应该是额定工作电压660V,额定绝缘电压至少是800V的.二次部分与一次回路相连的也要注意电压问题.
回复
姜振祥
2010年03月11日 14:23:18
8楼
和400V的一样啊 你得注意电压和间距啊。
回复
lj282630168
2010年03月12日 11:43:11
9楼
二次线耐压要求1000V的线,避雷器要求使用660V的避雷器!一般的断路器W1,M1都可以用在660V的系统上。电气间隙比400V的大
回复
yeyishuang_a
2010年03月12日 11:53:13
10楼
电气间隙和爬电距离按20mm没问题了.
回复
jy025574
2010年03月13日 13:26:50
11楼
该加电压互感器的地方就加(如电压测量,二次控制电压等),一次元件选用额定电压660V的,
回复