各是具有哪些保护功能,分别用在什么样的场合????
各是具有哪些保护功能,分别用在什么样的场合????
免费打赏
dbg168168
2005年08月04日 02:02:03
2楼
2段保护:过载长延时,短路瞬时;
3段保护:过载长延时,短路短延时,短路瞬时;
4段保护:过载长延时,短路短延时,短路瞬时,接地保护;
回复
遵义
2005年08月04日 08:19:45
3楼
详见框架断路器厂家样本
回复
cyzmail
2005年08月25日 18:25:58
4楼
看了样本.可据说接地保护脱扣曲线和其它脱扣曲线不是连续的.只能称为3+1段保护,只有连续的才是真正意义上的4段保护.施耐德的据说有4段保护的断路器.
回复
byecar
2005年08月25日 19:34:33
5楼
L-S-I-G