请问楼宇自控中DI线和DO线可穿同一根管吗?DI线和DO线都采用RVVP-4X1.5,其管穿薄壁钢管要多在?
请问楼宇自控中DI线和DO线可穿同一根管吗?DI线和DO线都采用RVVP-4X1.5,其管穿薄壁钢管要多在?
22楼
以下是引用oldhaidao在2006-10-23 20:37:55.0发表的内容:
按照规范是不可以的“不同电压、不同回路......不能同管”,情看看规范再说吧!
DO,DI通常都用一根多芯的线缆解决了,你说的规范并不适用于这里的情况。
回复
23楼
DI要是低压DO要是高压的话,或者反之,最好还是分开好一些,省得操作检修时出现事故。
回复
24楼
数字信号没问题的
回复
25楼
可以通管,因为弱电系统与强电部一样,如果是控制同一个点位的输入、输出控制线是可以共管的。
回复
26楼
同意这楼的看法,看DO和DI是不是同电压的
回复
27楼
回复:
1.在实际的工程实践中确实有同管现象发生,这是由于节约成本的心态在做怪;
2.从干扰方面谈确实是没有电磁干扰现象发生,理论上可以同管;
3.从规范和安全的方面来讲,不可以同管,如果漏电将会损坏DDC模块;
4.一根线缆多芯本身就是非标准的实际使用方法.
回复
28楼
我觉得可以这样变通:
1,如果是同电压的,那么穿同管,
2,如果是开关量的,但是是24V的低压电的DO或DI,可以考虑和模拟量信号同管,但模拟量必须RVVP线
3,如果DO点输出的是220V的,那么必须和其他模拟量的信号分开,但不一定要和开关量的DI点分开.
回复
29楼
请问可视对讲是否需要SYV75-5,如果有,它和DO,DI可否共管。
回复
30楼
同意28楼的意见,具体情况具体分析吗!
回复
31楼
同意28的看法
回复