请问楼宇自控中DI线和DO线可穿同一根管吗?DI线和DO线都采用RVVP-4X1.5,其管穿薄壁钢管要多在?
请问楼宇自控中DI线和DO线可穿同一根管吗?DI线和DO线都采用RVVP-4X1.5,其管穿薄壁钢管要多在?
12楼
电压等级相同,应该可以!!
回复
13楼
多谢各位!!!
回复
14楼
应该没有问题
DI点一般是无源干接点数字信号,两种信号不会产生干扰等情况,只要管径许可就可以
回复
15楼
按照规范是不可以的“不同电压、不同回路......不能同管”,情看看规范再说吧!
回复
16楼
可这都是弱电数字信号啊,开关量!彼此没干扰!
请问15楼你做住宅网络配线也不同管吗?那这个住宅的地坪也被你折腾够了
回复
17楼
DO,DI通常都用一根多芯的线缆解决了,你说的规范并不适用于这里的情况。
回复
18楼
没问题啊!
回复
19楼
DO,DI仅信息源不同,可以通管
回复
20楼
应该完全可以 弱电的东西 更何况你是带屏蔽的 没问题的
回复
21楼
DI,DO
在Network 8000系统就是DI为低压,DO为控制AC220V。所以该系统DI,DO及系统用电分别配管。
回复