厂房高度6米,面积1100,要求供暖温度5度.当地最低气温-39度.墙体保温性能一般.求高手指点,
厂房高度6米,面积1100,要求供暖温度5度.当地最低气温-39度.墙体保温性能一般.求高手指点,
2楼
在哪啊?外门外窗怎样啊?
一般按50~100W/M2估算吧
回复
3楼
厂房啊 ,最低气温零下39啊,也太厉害了,这个热负荷100W/M2 肯定不够了,估计要150/M2 以上
回复
4楼
东西各有大门,宽3米.150W够吗?是不是供暖温度低算出100W的.内蒙.
回复
5楼
为什么不根据实际的窗墙门,屋顶的实际传热系数算一下热负荷啊,没有多少计算量的,即使有人用估没有更详细的资料也估不准。
回复
6楼
这种情况下,你还是最好自己计算下负荷吧,天正,鸿业等都有热负荷计算功能的。
回复
7楼
这样吧,120到160应该差不多。看墙体的传热系数自己盯吧。不就四面墙一顶一地吗,算算也不困难。建议你用地板采暖(若是单体),效果比较好。
回复
8楼
厂房现在改造,加塑料泡磨保温层,开窗40个1.5*0.6,门宽4米.通常大家用于估算的热负荷指标是否指节能建筑物呀,比如住宅60W,是否说1.节能建筑2.室内供暖温度18度的条件指标为60.如供暖要求5度,估算植下调一些即可.
回复
9楼
在北方平原,这种厂房的冷风渗透量很大,按道理,应该进行耗热量计算。如采用热水辐射采暖,按140~150W/m2估算,应该可以。6米高厂房采用对流散热器采暖,因受冷风渗透的影响大,且热空气对流向上升,2米以下工作区温度不高,5℃就难保哟。
回复
10楼
170W/m2
我是冶金院的
厂房最好用蒸汽采暖
回复
11楼
可以考虑用红外线辐射采暖