如题:现在的220V普遍高,都达到240V了。380V都成了400多了。怎么回事??三相380V、220V的电压,正常允许的波动是多少?
如题:现在的220V普遍高,都达到240V了。380V都成了400多了。怎么回事??
三相380V、220V的电压,正常允许的波动是多少?
2楼
低压线路电压在标准电压的土10%范围内波动应属正常。。
回复
3楼
10KV/0.4KV变压器低压侧空载线电压是400v相电压231v,当变压器负载轻时,用电端接近变压器空载电压。
回复
4楼
根据国标GB-12325-90电压质量 供电电压允许偏差为35KV 正负偏差绝对值不超过额定电压的10%
10KV及以下为±10%
220V为+7%;-10%
回复
5楼
防止压降过大,电容补偿致使负载小时电压过高.一般上限为+5% 下限为10%
回复
6楼
低压线路电压在标准电压的土10%范围内波动应属正常。电压高一般为容性负荷大,或者负荷小所至, 若始终高建议将变压器调压开关降一个档。
回复
7楼
有什么方法降压吗?
回复
8楼
回复
9楼
高压桩头降一级!!!!!!!
回复
10楼
在负荷比较分散的地区调压是起不到作用的 白天好多工业用电都在使用电压会普遍降低360~380 晚上基本上没有什么负荷430~450
如果你采取调变压器来给整个系统降压万万不可取
在西北地区或东北地区这种现象很普遍
回复
11楼
一般小区供电因距配电室比较近,电压会偏高,如果电压一天24小时的电压都比较高,可以改变变压器的组别进行调压
回复