2楼
混凝土规范:第3.3.2条 受弯构件的最大挠度应按荷载效应的标准组合并考虑荷载长期作用影响进行计算,其计算值不应超过表3.3.2规定的挠度限值。
屋盖、楼盖及楼梯构件:
当l0<7m时 l0/200(l0/250)
当7m≤l0≤9m时 l0/250(l0/300)
当l0>9m时 l0/300(l0/400)
回复
3楼
PKPM里有直接查挠度的功能 不过我们总共说PKPM出的挠度不太准确
要我自己手算挠度 不知道这是为什么
回复
4楼
pkpm出的挠度图经常有问题。一般的梁不会有问题,大夸度梁和大悬挑梁要手算一下。
回复
5楼
手算的都比较大,
回复
6楼
PKPM出的梁弹性挠度只是一个数据,也不知道是否对(都没有见红的),应该有一个范围检查
回复
7楼
一般原则,没有见红的,就是通过啦。
要不就手动调一下下
不红就OK。。。呵。。其它里面的我也不太懂
回复
8楼
混凝土结构设计规范
回复
9楼
:call: :call:
回复