求教:雷击后跳闸了
zjyyhry
zjyyhry Lv.2
2010年03月09日 16:40:29
来自于防雷减灾
只看楼主

我们站里4台400KVA10/0.4变压器的总出线断路器在上星期夜里雷电后均跳闸了,然后我们的运行人员发现后又把断路器合上了前面10KV的开关柜都没跳闸请教各位牛人 大概会有哪些情况会引起跳闸啊?

我们站里4台400KVA
10/0.4变压器的总出线断路器在上星期夜里雷电后均跳闸了,然后我们的运行人员发现后又把断路器合上了

前面10KV的开关柜都没跳闸

请教各位牛人 大概会有哪些情况会引起跳闸啊?
免费打赏
bailong213
2010年03月09日 20:04:46
2楼
同问:)
回复
dqzdhyl
2010年03月09日 20:19:31
3楼
雷电,短路,过电压等等
:)
回复
ccccyq
2010年03月10日 15:35:33
4楼
雷电不是有RCD保护吗,它与断路器跳闸有什么关系
回复
conquerlk
2010年04月06日 10:52:09
5楼
雷电不是有RCD保护吗,它与断路器跳闸有什么关系
回复
sy00188
2010年05月24日 22:14:47
6楼
高压肯定跳了,它是重合闸,时间2--7秒,不然的话你低压不可能4个开关都跳的,申明下,重合闸的不是你单位的高压开关,是供你单位的那条高压线路的开关跳了,一般发生这种情况是外线架空线路被直接雷击中。:time: