某厂一8000Kw、2400V的高压电动机采用了意大利生产的变频装置。该变频为10KV经变频变压器变为2400v,再经整流串联为3700V的直流电,逆变为2400v,变频器电压采样取自直流3700V母线。现在,关键问题是我们地区电网结构脆弱,晃电较频繁。而电压采样周期为1MS,几乎是在线监测,这样只要电网有波动,变频器IGBT的触发回路就全部关断。请大家帮忙想想办法。
低压变频器也有这种问题,解决的办法是在直流部增加缓冲环节,如电容器组、蓄电池组;对于大惯性负载设置瞬停再起动功能。中压的没有用过。
回复
3楼
谢谢IHF,我考虑的方向也是怎样在采样电压后加个延时回路躲过波动,不明白,还是高手们帮忙!
回复
4楼
变频器的欠电压保护一般有两种检测方法:一是检测到失电大约15mS时保护动作;一是检测到直流电压下降到85%以下时保护动作;当失电机变频器检测到电压下降时会主动降低频率,降到比当前电机低一点,使电机处于再生状态,利用电机发电使直流电压尽可能的缓慢下降,如果负载是大惯性负载,那么停电时间较长也不会跳闸.在采样电压后加个延时回路躲过波动不太可取,因为主回路电压这时已经不能维持了,只能在保证主回路电压上做文章,如果失电时间确实很长,那没办法只有停机.
回复
5楼
想问一下,你们的中压变频器是电压源型的还是电流源型的?
回复
6楼
IGBT不用说是电压源型的,刚才没有看清楚,但不知道你们那里电网的功率因数怎么样,如果功率因数较低,可以把10KV补偿电容投上应该能解决这个问题。如果功率因数很高,电容不能投运,可以找厂家协商解决。对于这个问题,我与西门子公司也探讨了很长时间。他们在最近设计的中压变频器中,可以是在直流环上加一个补偿装置。老设备根本无法解决。
回复
7楼
我们地区电网波动一般都是瞬间,因为监测电压周期太短,所以只要直流电压低于额定的82%,就立刻停机。该负荷为离心式压缩机。不过在直流环加补偿装置能不能请楼上详解,谢谢!
回复
8楼
请问楼上:驱动端设备是哪个国家生产的?你可以与厂家联系一下,看看他们有没有配套的补偿装置。
回复
9楼
你的变频器整流环节是6脉冲触发还是12脉冲触发的,如果是6脉冲触发的建议将降压变压器改成三相变六相的变压器,在改造整流环节。总之,目的都是为了稳定直流输出。
回复
10楼
意大利生产的.
应该是12脉冲触发.
改变压器基本不可能.
光变频器这套装置一千多万.一个功率模块50多万.
回复
11楼
ASIROBICON的或者是阿尔斯通的设备。受外电波动影响是电压源型的唯一的缺点,电流源型不存在这个问题,但电流源型的谐波非常大。
回复