高压电流互感器的绕组有2个以上时,用第一个绕组做保护级绕组和用最后一个绕组做保护级绕组,这二则有区别吗?:handshake
高压电流互感器的绕组有2个以上时,用第一个绕组做保护级绕组和用最后一个绕组做保护级绕组,这二则有区别吗?:handshake
2楼
我听说保护范围不同?
回复
3楼
这个要看绕组的准确级,一般准确级中带P的绕组是保护绕组
回复
4楼
应该没啥问题吧
回复
5楼
对于线路保护来说,应该使用越靠近母校侧的CT作为保护绕组,因为这样保护范围最大
回复
6楼
当然有区别了.计量绕组工作在电路正常运行状态下,这时回路电流比较小,测量的精度要求比较高;而保护绕组工作在故障状态下,这是回路电流很大,互感器的铁心磁通已经饱和;故而测量精度比较低。当然故障情况下,电流已经很大了,测不测量已经不重要了。
回复
7楼
正解
回复
8楼
计量绕组工作在电路正常运行状态下,这时回路电流比较小,测量的精度要求比较高;而保护绕组工作在故障状态下,这是回路电流很大,互感器的铁心磁通已经饱和;故而测量精度比较低。当然故障情况下,电流已经很大了,测不测量已经不重要了。
回复