110kV电缆直埋出变电站过变电站围墙是否需要穿管?电缆过围墙时为埋深为1000,在围墙基础底下。
110kV电缆直埋出变电站过变电站围墙是否需要穿管?电缆过围墙时为埋深为1000,在围墙基础底下。
2楼
电缆过建筑物是要穿电缆保护管的,规范上要求的。
回复
3楼
胆子够大的,110KV电缆进出变电站还直埋?
110KV电缆应该是单芯电缆吧?穿钢管不太好做吧?
回复
4楼
直埋不太合适,穿管好像也不太合适,还是做电缆沟或电缆涵洞吧
回复
5楼
单根电线是不能带屏蔽层或穿钢管,否则通过电流会产生涡流而发热的。
回复
6楼
穿PVC-C管即可。
回复
7楼
没碰到过110kV的电缆直埋出围墙的,现在10kV电缆出围墙都是用电缆沟架设的,在围墙外再弄个电缆井过渡。
也学习下110kV电缆直埋出围墙的高招,希望各位碰到过的大虾指点。。。:P
回复
8楼
110KV电缆(第一次碰到)进出变电站还直埋?
提供以下电缆生产厂家及型号好吗?
:) :) :) :) :) :)
回复
9楼
沟或者穿管
回复
10楼
我所见过的110KV电缆进出变电站没有穿管的,要么建沟、要么架空。
回复
11楼
直埋不合适,检修不好开挖啊。