求助:雨水泵站供电该怎么设计
lianlou
lianlou Lv.3
2010年03月06日 10:03:22
只看楼主

地下式的雨污水排水泵站,只有值班室和控制室是地上,其余全部是地下结构。现初步定了三台箱式变压器,两台800KVA的和一台350KVA的。泵站的用电是分为生活用电和工作用电吧,负荷怎么分配最好呢,一般用什么供电方式呢?变压器的防雷该怎么做,泵站在城区外环,需要做建筑的防雷吗?等电位连接是要在房子建设初期就预埋接地扁钢吗,是房子周围都砸接地扁钢还是只在控制室屋里埋设啊,做等电位的话变压器、供电箱、控制箱、水泵都要连还是什么?

地下式的雨污水排水泵站,只有值班室和控制室是地上,其余全部是地下结构。
现初步定了三台箱式变压器,两台800KVA的和一台350KVA的。
泵站的用电是分为生活用电和工作用电吧,负荷怎么分配最好呢,一般用什么供电方式呢?
变压器的防雷该怎么做,泵站在城区外环,需要做建筑的防雷吗?
等电位连接是要在房子建设初期就预埋接地扁钢吗,是房子周围都砸接地扁钢还是只在控制室屋里埋设啊,做等电位的话变压器、供电箱、控制箱、水泵都要连还是什么?
电缆敷设应注意什么,施工工艺要注意什么,预定的YJV22的电缆,铠装电缆可以直埋,但是为了施工方便且泵站是地下式决定穿管,到底是穿钢管好还是穿PVC管好?
泵池里需要照明么,照明需要分成生活照明和泵站工作照明吗?
用的潜水泵,固定在六,七米左右的地下泵池底,线该怎么走有什么规范吗?
泵池里的通风该怎么设置,通风机要根据什么来选择,设置在哪里呢?地面上?
最重要的是泵站供电都需要哪些保护?
免费打赏
lingxuct
2010年03月08日 08:15:11
12楼
楼主不想要了?帖子沉下去了。
回复
lianlou
2010年03月08日 08:37:31
13楼
谢谢区管的讲解和建议,解决了很多疑问!现在负责土建的人不在,土建部分的图纸等下贴上
回复
红苹果
2010年03月08日 11:07:30
14楼
:lol
应急照明也可以从照明配电箱走线撒,可以采用带蓄电池的应急灯;导线暗敷时可以穿硬质阻燃管,比如PVC-U系列的,管线敷设时注意规范要求即可;导线敷设一般沿墙或顶板走。
回复
lingxuct
2010年03月08日 14:49:46
15楼
配电室和控制室的应急照明(灯具)一般采用自带可充电电池的荧光灯。
回复
lianlou
2010年03月09日 14:54:17
16楼
附件上传泵站建筑部分和泵的布置,自己顶上来
回复
zzzzzzzz999
2010年03月11日 13:13:10
17楼
区管DAYE说话算数:P :P
回复
mara2003
2010年10月18日 10:53:09
18楼
学习了,也要开始设计泵站,受益匪浅啊
回复
一个人的传说
2010年10月19日 17:22:52
19楼
大家说的都很好
回复
时间的味道
2012年04月22日 11:35:35
20楼
受益~~!!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开