听到的关于冷凝器的说法,大家认为可能吗?
sdxrlyf
sdxrlyf Lv.3
2010年03月06日 08:23:29
只看楼主

咱天在和一个朋友通电话时听到他说,制冷机组在高温情况下(空调工况)冷凝器应配置大一些,在低温工况(速冻用)冷凝器可以配的小些,因为在这个工况下制冷量,所以冷凝器也可以小。我考虑不明白请大家评论一下

咱天在和一个朋友通电话时听到他说,制冷机组在高温情况下(空调工况)冷凝器应配置大一些,在低温工况(速冻用)冷凝器可以配的小些,因为在这个工况下制冷量,所以冷凝器也可以小。我考虑不明白请大家评论一下
免费打赏
sunmalin
2011年08月07日 22:59:29
32楼
同意你的说法,
回复
ykmnm
2011年09月28日 15:51:06
33楼
如果说开机就是这个工况的话可以这么理解,但是温度降低是有个过程的,同一压缩机冷凝器可以适当放小些。
回复
jioz
2011年10月10日 20:17:20
34楼
我是专门做制冷机组的
现在由于厄尔尼诺的原因,很多大的公司在制造冷凝器的时候,用于中高温的都会刻意选大一个型号的冷凝器的。
但是在低温机组选型的时候还是选择正常型号。
之前有说低温用小的,那个只是为了降低成本,适当的调小一点点而已。
回复
csh040808
2011年12月10日 21:09:12
35楼
冷凝器的面积取决于制冷压缩机组的排热量,排热量=轴功率+制冷量
蒸发温度越低制冷压缩机组制冷量和轴功率都变小(这个可以查一下该制冷压缩机组的性能曲线)。
即蒸发温度越低冷凝器排热量就越小。(当然以上分析时假设冷凝压力相同,冷凝压力变化会引起轴功率变化,冷凝温度提高也可以相应减少冷凝面积)。
回复
payen
2012年01月02日 11:19:58
36楼
你自己分别算算高温工况与低温工况的冷凝热负荷就清楚了。