咱天在和一个朋友通电话时听到他说,制冷机组在高温情况下(空调工况)冷凝器应配置大一些,在低温工况(速冻用)冷凝器可以配的小些,因为在这个工况下制冷量,所以冷凝器也可以小。我考虑不明白请大家评论一下

咱天在和一个朋友通电话时听到他说,制冷机组在高温情况下(空调工况)冷凝器应配置大一些,在低温工况(速冻用)冷凝器可以配的小些,因为在这个工况下制冷量,所以冷凝器也可以小。我考虑不明白请大家评论一下
免费打赏
adingkgb
2011年01月24日 21:31:31
22楼
针对同一种压缩机(同样的系统)来说,蒸发温度越低,制冷量越小,相应的冷凝放热量也就更小。
回复
hao007jing
2011年02月22日 10:35:23
23楼
冷凝器过大的话,液体过冷度就会增加,液体温度降低,导致了压力降低.个人理解
回复
baiyunfei
2011年02月22日 11:43:53
24楼
同一个压缩机,在蒸发温度相同的情况下,冷凝温度越高,制热量越大(输入功率也高);同理,冷凝温度越低(输入功率也小),制热量越小……就是这个道理。通过压焓图画画看就明白了
回复
fengxiang1025
2011年02月28日 16:07:32
25楼
要考虑到刚开机时的基本参数,低温工况选型确实要小。选择太严,刚开机时,冷凝压力超高。
回复
cywhqf
2011年07月12日 08:51:52
26楼
同一套制冷机组,工作在空调工况时,其制冷量远大于工作在低温工况时的制冷量,冷凝器热负荷也远大于低温工况,自然冷凝面积要配大一些了。
回复
killzx99
2011年07月18日 17:09:41
27楼
基本同意
原因是相同的压缩机
回复
killzx99
2011年07月18日 17:18:11
28楼
冷凝温度不变时
蒸 发 侧 工作在 低 温时候,单 位 制 冷量小,比 体 积 较大,质 量 流量 变 小。

但由于压缩比增加,等熵效率下降,压缩机功耗略微增加。
二者之和总体来说冷凝侧放热量变小
回复
killzx99
2011年07月18日 17:20:05
29楼
蒸发 侧 工作 在高 压 时
单位 制冷量质量流 量都增加,蒸 发 侧 负荷增加
压缩机负荷较大,电流增加
这两方面都要通过冷凝热放出
冷凝侧负荷大大增加
回复
windowsdown
2011年07月31日 19:10:33
30楼
热负荷小了 从外侧搬到内侧的冷量热量也小了 冷凝器的面积也不用很大 总体来说是跟热负荷有关的 换句话说 一定条件下冷凝器变大 能效也变高了 相应的制冷量也会变大
回复
mubieqing
2011年08月02日 11:27:10
31楼
改变了冷凝器大小 工况肯定有改变 不能灵活调节 个人见解