一直有个困惑:根据照明设计规范,比如6只220VAC的100W金卤灯,那么其所在支线电流为:PE=(100*6*1.2)/1000=0.72kWI=PE/(0.9*0.22)=3.64A,其中:0.9为考虑补偿后的功率因数。但是,许多设计计算值都好像都是:2*I这个数,请大家分析一下,到底什么样的计算值才是最佳答案。

一直有个困惑:根据照明设计规范,比如6只220VAC的100W金卤灯,那么其所在支线电流为:
PE=(100*6*1.2)/1000=0.72kW
I=PE/(0.9*0.22)=3.64A,其中:0.9为考虑补偿后的功率因数。
但是,许多设计计算值都好像都是:2*I这个数,请大家分析一下,到底什么样的计算值才是最佳答案。
免费打赏
shit_
2010年03月05日 17:20:06
2楼
未补偿的时候,灯功率因数是0.5
回复
爱芳的日子
2010年03月05日 17:31:01
3楼
楼上的,金卤灯电气箱里面都有电容的
回复
wwwlehe1984
2013年01月20日 21:44:49
4楼
这个问题我也困惑了好久,跟楼主的算法一样,希望高人指点。
回复
电气交流
2013年01月20日 22:07:43
5楼
有些小厂家不一定有补偿的 选择开关尽量放大点

这样有两个好处 一是防止小厂家未补偿 二是启动安全
回复

相关推荐