请问 VV电缆和 YJV电缆使用场所和条件有什么不同啊?YJV比VV各项性能好,关于使用有没有具体要求啊?
请问 VV电缆和 YJV电缆使用场所和条件有什么不同啊?YJV比VV各项性能好,关于使用有没有具体要求啊?
2楼
适用场合
铜 铝
YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。
YJV22 YJLV22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在地下,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力。
回复
3楼
型号Model 名称name 适用范围Main application
VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受压力和机械外力作用
VLV PVC insulated PVC sheathed power cable for laying in doors,indrcts and kin tunels,but unable to bear pulling force and pressure
VV22 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 敷设在室内、隧道及直埋土壤中,电缆能承受压力和其他外力作用
VLV22 PVC insulated steel tape armoured PVC sheathed power cable for laying in doors,in tunels and direct in ground,able to bear pulling force and pressure
回复
4楼
不需要用英文解释一遍吧,这么牛?果然够敬业啊,哈哈~~~~~~~~~
回复
5楼
我感觉还是不太明确啊。好象二者使用的范围差不多啊,有没有相关的技术要求啊?
回复
6楼
我只知道YJV比VV要贵5%,所以自认为YJV比VV要好那么一点点,至于那好在那里,还要电缆厂家告知.
回复
7楼
据我所知,2者是同样价格哦,面价一样,下浮点数也是一样.不过YJV的载流量大些.但是我们总工有一次让我把一个住宅工程由VV改成YJV,(多层的)也不知道什么原因,心血来潮吧.具体我也想问问有没有什么特定的要求.
回复
8楼
1,场所基本一样.2,YJV=1.05-1.1VV<价格>3,YJV=1.05-1.15VV<载流量>
回复
9楼
YJY 电缆与VV电缆的区别主要是绝缘材料不同,造成两者的耐压和抗拉不一样。
回复