就地无功补偿
mskzy
mskzy Lv.2
2010年03月05日 10:51:46
只看楼主

电网功率因数的产生主要是因为交流系统和用电器中存在着各种感抗、容抗。这些感抗容抗会形成一种反电动势;这种反电动势会造成电流在用电器和前级配电设备之间往复涌动。在没有或者缺少就地无功补偿的情况下,负载消耗的无功电能需要从电网中获取,这种电流的往复涌动本身不做功,所以称治为无功。无功本身不消耗功能。用电设备在其工作过程中,除消耗有功功率P外,还需要无功功率Q,有功功率P,无功功率Q和视在功率S之间存在的关系称之为cosΦ,其关系式为:cosΦ=P/S,cosΦ其物理意义是线路的视在功率S供给有功功率的消耗所占百分数。功率因数越大,则视在功率用来供给有功功率就越大。

2010年03月05日 13:06:09
2楼
楼主有什么问题吗,无功补偿你在一楼说了点原理,那么,加上“就地”二字,又是什么意思?
回复
mskzy
2010年03月05日 14:23:15
3楼
就地补偿是最经济、最简单以及最见效的补偿方式。在就地补偿方式中,把电容器直接接在用电设备上,中间只加串熔断器保护,用电设备投入时电容器跟着一起投入,切除时一块切除,实现了最方便的无功自动补偿,切除时用电设备的线圈就是电容器的放电线圈。
回复
lingxuct
2010年03月05日 14:47:19
4楼
那如果是一台132KW的电动机(带水泵),断路器、接触器等都在配电室,现场只有按钮和电机,现场与配电室200米,如何做“就地补偿”?
回复
wws1223
2010年04月21日 21:54:08
5楼
:victory: