这样的板配筋会出事吗?急!!!
duxinzhen_82
2005年08月01日 15:28:33
只看楼主

请帮我看看,这样的板配筋会不会出事?谢谢了!恒载4.5,活载2.0。板底受力钢筋为三级钢筋!短边3.6m,长边6.4m。

请帮我看看,这样的板配筋会不会出事?谢谢了!恒载4.5,活载2.0。板底受力钢筋为三级钢筋!短边3.6m,长边6.4m。

1122881306297.jpg

免费打赏
zihong100
2005年08月01日 16:06:14
2楼
看你的荷栽多大喽...:)
回复
wuyuan9833
2005年08月01日 16:29:50
3楼
没看清
好象全部是2及钢?
回复
autocadboy
2005年08月01日 16:44:54
4楼
板跨多少?三级钢这点钢筋按计算足够了,不过,最好是面筋拉通,尤其如果是在屋面的话
回复
ougaogong
2005年08月01日 16:48:53
5楼
我觉得你这个钢筋很有问题,首先我还没有见过楼板用8mm的3级钢。你的板底配筋也不好,建议这么小的板用一级钢做板底筋,3级钢好像要10mm才有,全部要换钢筋。

时代在发展,今天有幸见到这个帖子,现在8的三级钢是多的很,甚至已经有6.5的三级钢了。按我的经验配筋足够安全。

[ 本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-22 15:18 编辑 ]
回复
star2war
2005年08月01日 17:04:33
6楼
没什么问题的,板用高强的钢筋配筋率,和裂缝没满足就没事了
回复
小小的画图匠
2005年08月02日 08:59:32
7楼
不中吧
回复
huxh501
2005年08月02日 11:50:54
8楼
绝对不会出事,但配筋是不合理的
回复
xiangbo08
2005年08月02日 12:35:28
9楼
我认为没问题,有的设计院就是要求采用3级钢,因为用三级钢并不必一级钢浪费!
回复
hx200002
2005年08月02日 16:24:06
10楼
用3级钢筋~~~~~
恐怕有点欠妥当吧
回复
bx990924
2005年08月02日 16:56:01
11楼
用3级钢筋
可能操作起来难度大
建议用一级筋 直径加大 间距在150~200之间
回复

相关推荐