请帮我看看,这样的板配筋会不会出事?谢谢了!恒载4.5,活载2.0。板底受力钢筋为三级钢筋!短边3.6m,长边6.4m。
请帮我看看,这样的板配筋会不会出事?谢谢了!恒载4.5,活载2.0。板底受力钢筋为三级钢筋!短边3.6m,长边6.4m。
2楼
看你的荷栽多大喽...:)
回复
3楼
没看清
好象全部是2及钢?
回复
4楼
板跨多少?三级钢这点钢筋按计算足够了,不过,最好是面筋拉通,尤其如果是在屋面的话
回复
5楼
我觉得你这个钢筋很有问题,首先我还没有见过楼板用8mm的3级钢。你的板底配筋也不好,建议这么小的板用一级钢做板底筋,3级钢好像要10mm才有,全部要换钢筋。
时代在发展,今天有幸见到这个帖子,现在8的三级钢是多的很,甚至已经有6.5的三级钢了。按我的经验配筋足够安全。
[
本帖最后由 ougaogong 于 2008-9-22 15:18 编辑 ]
回复
6楼
没什么问题的,板用高强的钢筋配筋率,和裂缝没满足就没事了
回复
7楼
不中吧
回复
8楼
绝对不会出事,但配筋是不合理的
回复
9楼
我认为没问题,有的设计院就是要求采用3级钢,因为用三级钢并不必一级钢浪费!
回复
10楼
用3级钢筋~~~~~
恐怕有点欠妥当吧
回复
11楼
用3级钢筋
可能操作起来难度大
建议用一级筋 直径加大 间距在150~200之间
回复