我现在有一个办公楼 特别大 内走道长43米,只有头上有一个窗户,不知道该不该做防排烟,请教一下大家 有急用 现谢谢了
我现在有一个办公楼 特别大 内走道长43米,只有头上有一个窗户,不知道该不该做防排烟,请教一下大家 有急用 现谢谢了
12楼
根据高规,这走道超过20m了,应该设排烟措施。
回复
13楼
且开窗面积必须不小于走道面积的2%,否则应设机械排烟设施。我觉得这是必须设的。
至于几位前辈所说的规范的不合理之处,我之前倒没有注意过。
回复
14楼
当然要设置机械排烟,规范有明确要求
回复
15楼
按照消防规定超过20米的密封走廊就得做排烟
不然消防通不过:loveliness:
回复
16楼
:handshake
回复
17楼
我觉得可以不做,就像前面说的合理不合法。所以有的地方法该变变了
回复
18楼
不太懂,学习一下
回复
19楼
哪儿的项目。全国的肯定要做了。上海的可以参见下4.1.2条,可不设。
回复
20楼
必须要做!!中间有敞开疏散楼梯间也不行,顾名思义,疏散楼梯间是疏散用的,火灾时你烟气由于楼梯间烟囱效应,烟气和人流同向,烟都进入楼梯间,你怎么疏散啊
回复
21楼
只看距离,不看开窗面积,就必须设机械排烟,距离超过30米了。