我现在有一个办公楼 特别大 内走道长43米,只有头上有一个窗户,不知道该不该做防排烟,请教一下大家 有急用 现谢谢了
我现在有一个办公楼 特别大 内走道长43米,只有头上有一个窗户,不知道该不该做防排烟,请教一下大家 有急用 现谢谢了
2楼
无论是高层还是多少,这个内走道都需要机械排烟。因为你只有1个排烟排烟点是在头上,距离远点处超过30m了。无论是机械排烟还是自然排烟,都要满足30m的规定。
回复
3楼
同意楼上的
回复
4楼
请到暖通版发贴!!
回复
5楼
任何最远点到排烟口的距离要小于30米。你那43米超了。要做机械排烟。
回复
6楼
如果我的内走道中间有个楼梯呢,可以作为疏散啊,可以不做防排烟吗?
回复
7楼
那你楼梯要有能开的窗子了,还要不小于走道面积的2%
回复
8楼
中间有楼梯也不行
规范规定应排烟的依据是走道长度
而不是疏散距离
虽然我个人也认为也许按疏散距离更有道理
但是规范还是必须遵守的
所以还是要设
[
本帖最后由 flier_01 于 2010-3-9 13:27 编辑 ]
回复
9楼
8楼版主所言之事,我也曾与审图的老师交流过,结论是合理不合法。
回复
10楼
要设排烟系统,中间有楼梯也不行啊