怎样电力电容选择
zmq1966
zmq1966 Lv.3
2010年03月04日 16:13:35
来自于继电保护
只看楼主

有一个电容柜,装有4只10KVAR电容 ,现用电约10KW(日光灯),发现用一路电容无功还超前,请问:现在电容没工作时功率因数在0。66三相电流为0。42 0。65 0。57 夏天用空调再加约20KW需多大电容,怎样计算?谢谢[ 本帖最后由 zmq1966 于 2010-3-4 17:40 编辑 ]

有一个电容柜,装有4只10KVAR电容 ,现用电约10KW(日光灯),发现用一路电容无功还超前,请问:现在电容没工作时功率因数在0。66三相电流为0。42 0。65 0。57 夏天用空调再加约20KW需多大电容,怎样计算?谢谢

[ 本帖最后由 zmq1966 于 2010-3-4 17:40 编辑 ]
免费打赏
huxuezhu1985
2010年03月05日 09:39:50
2楼
设补偿后功率因数为0.95
查表得补偿率为0.841 补偿电容QC=10*0.841=8.41kvar
夏天你可以投2组功率因数在0.97左右
回复
yutaolion
2010年03月05日 10:22:50
3楼
感谢楼主的精彩帖子,让我也学到了很多知识。我支持楼主发更多更好的贴子。
回复
xfyu82
2010年03月11日 11:08:22
4楼
谢谢学习了
回复